修改AP名字时提示“接口vlan不能为空”

[复制链接]
【问题现象】
在修改已经激活在线的AP名称时,会提示以下报错提示接口不能为空,故无法提交
图片1.png

【问题原因】
原因就是在修改接入点名称的界面,下方的WAN口/LAN口的vlan是为0所以不能提交。原因如图:
图片2.png

【解决办法】
将接口vlan为0的地方改为1即可。
注意:将wan口下的Trunk口修改之后还需要改成access口再修改下;如果是有LAN口的AP,LAN口的操作也需要同WAN口操作一遍。
如图:
图片3.png
图片4.png