项目使用信锐全系列产品 包括AC/AP/SW/光模块目前发现RS5300-28X-PWR-SI软件版本:SW2.4 BUILD20191014-194737
RS5300-28X-EI-24S
SW2.4 BUILD20191014-203738
这两款交换机在AC上查看端口信息时,光模块光功率没有数据
(
系统平台版本:
NAC3.8.0.9
)
已经检查过不是模块的问题(模块在RS3320,RS6500交换机上光模块光功率数据正常显示)
烦请排查故障,谢谢
构建全联接的未来
回复
使用道具
举报
已有(2)人评论
电梯直达
社区助手_088
当前离线
积分
10157
社区助手_088
社区助手_088
发表于 2020-10-20 09:21:23
您好:目前怀疑交换机版本和控制器版本不一致导致的显示不出来。3.8.0.9的控制器对应的交换机版本应该是2.7.1,需要升级交换机版本。