【问题现象】
声光报警器在线但控制不生效
【问题原因】
1、添加声光报警器子设备没有配置从机地址(默认是01),唯一标识只是命令,不代表从机地址。
2、声光报警器的波特率是9600,而串口服务器波特率默认是1200,停止位2位,没有做修改则可能导致声光报警器无法控制。
【解决办法】
1、添加声光报警器子设备要配置从机地址01
2、如果是串口服务器方案,则修改串口服务器波特率为9600,停止位1位。
构建全联接的未来
回复
举报
已有(15)人评论
电梯直达
anmit
当前离线
积分
182
anmit
anmit
发表于 2021-7-5 19:51:49
来学习下
回复
回复
举报
sangfor
当前离线
积分
-420
sangfor
sangfor
发表于 2021-7-22 16:18:06
学习
回复
回复
举报
superman
当前离线
积分
5144
superman
superman
发表于 2021-8-8 10:38:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
举报
sangfor
当前离线
积分
-420
sangfor
sangfor
发表于 2021-8-15 10:04:34
受教了
回复
回复
举报
sangfor
当前离线
积分
-420
sangfor
sangfor
发表于 2021-8-18 19:14:23
有贴必回
回复
回复
举报
superman
当前离线
积分
5144
superman
superman
发表于 2021-8-18 19:19:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
举报
talent
当前离线
积分
-1024
talent
talent
发表于 2021-9-4 08:46:20
很好
回复
回复
举报
何茂源
当前离线
积分
803
何茂源
何茂源
发表于 2022-4-16 20:36:46
感谢分享有助于工作和学习。
回复
回复
举报
万物互联
当前离线
积分
3240
万物互联
万物互联
发表于 2022-4-27 12:05:41
谢谢分享,有助于工作!
回复
回复
举报
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
;
关注我们,获取更多精彩!
关注我们,获取更多精彩!
您还未登录,不妨加入我们吧!
在这里有7*24小时智能客服、丰富的资料、技术大咖互助问答,更多内容等您来探索!!
密码登录
账号注册
手机版
|
小黑屋
|
信锐技术社区
© 2016-2022 深圳市信锐网科技术有限公司 版权所有 Powered by
Discuz! X3.4
粤ICP备 14013597号
400-878-3389
售后服务热线 7*24小时