处于“待修复”状态下的AP,控制器会自动对其进行固件升级吗?

[复制链接]
sslgz 发表于 2023-2-24 17:52:29 [显示全部楼层] 回帖奖励 倒序浏览 阅读模式 收起左侧 2 2308
信锐的AP,接入控制器后,AC总是会自动下发新版固件给AP

这个带出一个疑问,就是在AP上线配置过程中,配置错误,特别是交换机VLAN设置错误,会导致AP被控制器发现了,但是状态是“待修复”
这时候,控制器是可以发现AP,之间能否正常通信不清楚。如果可以正常通信的话,究竟AC会否下发新固件给AP升级呢?
因为如果会下发的话,AP在自动更新固件过程中,有可能施工人员会对AP的线路进行操作,导致通信中断或者电源中断。
而升级固件过程中最怕的就是电源突然中断。
因此带出这个问题,如果不会,就没什么问题,如果会的话,希望信锐优化修正。
构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(2)人评论

跳转到指定楼层
社区助手_088 发表于 2023-2-27 16:14:03
您好,感谢反馈!
处于“待修复”状态的AP,是通过已经在线的智能交换机或AP代理至控制器,经过代理后在控制器上可以发现并激活新接入的设备。激活后有2种情况:
1、如果AP和控制器的路由及相关端口可达,此时控制器会同步版本给AP;
2、如果AP和控制器的路由或相关端口不可达,此时控制器不会同步版本给AP。
如果是情况1,那么确实存在同步版本的过程中断电会导致AP故障。建议避开施工期间再进行“激活AP”操作(不激活的情况下AP不会自动同步控制器版本)。
回复
回复

使用道具 举报

新手148744 发表于 2023-6-15 09:20:09
感谢一楼的答复,学习了!