做项目时,因为是信锐的整体方案,交换机,AP,物联网设备均为信锐设备
当时AP选型时,看中信锐 NAP-3820-X有2 个 10/100/1000M 电口,其中一个端口支持标准的 PoE out 输出,可用于物联网拓展。
因此把原计划的全系NAP-3825-X(SR),换了部分为 NAP-3820-X,目标是用来外接SI-ZGW-M2。
但是在实施过程中,NAP-3820-X的 PoE out 貌似并不能打开。问了信锐的技术,说不支持 SI-ZGW-M2的功率。
我是很莫名其妙的,NAP-3820-X功率≤14W, SI-ZGW-M2功率≤10W,加起来不够25W,怎么就不支持了?
不过说明书上对NAP-3820-X的介绍是“支持本地供电与 PoE 远程供电,可根据客户现场供电环境进行灵活选择,支持对外供电,方便进行 IP 电话等 IOT 终端拓展场景使用”,难道IP电话的功率远低于10W?
希望信锐对此给个说法,究竟是软件问题还是硬件问题,NAP-3820-X的 PoE out 输出究竟要有什么限定, 输出功率可支持多大,谢谢!
构建全联接的未来
回复
使用道具
举报
已有(2)人评论
电梯直达
社区助手_088
当前离线
积分
10157
社区助手_088
社区助手_088
发表于 2022-4-12 10:10:22
您好!此问题我们验证后给您答复。
回复
回复
使用道具
举报
社区助手_088
当前离线
积分
10157
社区助手_088
社区助手_088
发表于 2022-4-12 21:48:31
您好!
经验证,NAP-3820-X PoE out支持给SI-ZGW-M2网关供电。PoE out可以提供10W的带载能力,M2的功耗小于10W。