SI-ENV-M6-Z六合一空气质量传感器供电模式的疑问 ...
发表新帖
SI-ENV-M6-Z六合一空气质量传感器供电模式的疑问
[复制链接]
sslgz
发表于 2022-4-5 11:57:02
[显示全部楼层]
倒序浏览
阅读模式
收起左侧
5
2247
SI-ENV-M6-Z六合一空气质量传感器从说明书上看,只支持220V输入
但是在机身电源输入端,有12V输入的端口
请问能否使用12V供电?
因为有些场景不方便使用220V供电
如POE供电的摄像头可以反输出12V电源,就可以直接作为SI-ENV-M6-Z的电源输入,而不需要单独布线220V
构建全联接的未来
回复
使用道具
举报
已有(5)人评论
电梯直达
社区助手_088
当前离线
积分
10167
社区助手_088
社区助手_088
发表于 2022-4-12 21:43:30
您好!经核实说明书信息无误,目前SI-ENV-M6-Z六合一空气质量传感器仅支持220V供电。12V的端口是标记问题,已说明书为准,此问题已经反馈给相关部门。
另外您这个场景的需求也提给产品部,感谢建议。
回复
回复
使用道具
举报
sslgz
当前离线
积分
5055
sslgz
sslgz
发表于 2022-4-12 22:38:04
但是实际经过我测试,12V的端口可以使用12V供电!
回复
回复
使用道具
举报
sangfor
当前离线
积分
-420
sangfor
sangfor
发表于 2022-5-24 21:56:11
工作和学习!
回复
回复
使用道具
举报
sslgz
当前离线
积分
5055
sslgz
sslgz
发表于 2022-6-11 23:52:02
经过多台测试,标识为12V的端口使用12V直流供电并不能够正常运行
回复
回复
使用道具
举报
talent
当前离线
积分
-1024
talent
talent
发表于 2022-7-27 21:51:09
感谢建议
回复
回复
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
;
关注我们,获取更多精彩!
关注我们,获取更多精彩!
您还未登录,不妨加入我们吧!
在这里有7*24小时智能客服、丰富的资料、技术大咖互助问答,更多内容等您来探索!!
密码登录
账号注册
手机版
|
小黑屋
|
信锐技术社区
© 2016-2022 深圳市信锐网科技术有限公司 版权所有 Powered by
Discuz! X3.4
粤ICP备 14013597号
400-878-3389
售后服务热线 7*24小时