【问题现象】
物联网平台【设备管理】-【我的设备】空开显示在线,控制空开分合闸没反应,并且空开的状态刷新的很快,没有指令同步过程。
1.png

【问题原因】
1、空开模组的工作模式是维护模式
2.png
2、空开的网络控制是禁止
3.png

【解决办法】
1、将空开模组模式修改为正常模式(注意:修改正常模式时,一定要确保没有人进行电工作业,避免产生触电威胁)
4.png
2、本地手动分闸合闸空开,网络控制就恢复为允许