室外AP部署,防雷知识你知道多少

[复制链接]
【技术解读】室外AP部署,防雷知识你知道多少


5.jpg

要点:

室外型 AP 安装时必须接地,室外AP、天馈防雷器、网口防雷器、避雷针必须接地,接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。

接地及防雷检查项目列表
检查项目
检查要点
避雷针
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于 45 度;在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于 30 度。
避雷针要有足够的高度,能保护抱杆上的 AP 和天线。
避雷针等装置的接地应与机房的保护地共用一组接地体。
AP保护
天馈防雷器
当 AP 所处安装环境中有接地排时,请使用黄绿双色保护接地电缆直接将 AP 的接地端子连接到接地排上,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm²,长度也尽量不超过 3m。
当 AP 所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于 0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于 50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。 保护接地电缆截面积必须不小于 6mm²,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
室外天线
天线支架需要按要求接地。
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接
地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。
设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm²的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
接地电阻
接地电阻应小于 5 欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜通过在接地体泥土周围撒降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
接地体的上端应该距地面不小于0.7m, 在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
网线
设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。






构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(13)人评论

跳转到指定楼层
gqce 发表于 2023-8-26 22:13:25
回复
回复

使用道具 举报

gqce 发表于 2023-8-26 21:45:49
回复
回复

使用道具 举报

talent 发表于 2022-5-31 21:02:40
不错的
回复
回复

使用道具 举报

anmit 发表于 2022-5-29 14:39:23
支持支持支持
回复
回复

使用道具 举报

何茂源 发表于 2022-4-19 15:00:17
感谢分享,有助于工作学习!
回复
回复

使用道具 举报

刘刘刘刘一手a 发表于 2022-2-21 10:30:41
学习
回复
回复

使用道具 举报

dmy
dmy 发表于 2022-2-18 10:01:29
很不错
回复
回复

使用道具 举报

sangfor 发表于 2021-10-24 11:50:36
感谢分享,学一下!!!!!
回复
回复

使用道具 举报

talent 发表于 2021-10-21 22:46:23
收藏
回复
回复

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|信锐技术社区
© 2016-2022 深圳市信锐网科技术有限公司 版权所有  Powered by Discuz! X3.4  粤ICP备 14013597号
400-878-3389
售后服务热线  7*24小时