nap-3825-x(sr)通过供电模块无法发现激活

[复制链接]
nap-3825-x(sr)通过供电模块接在交换机上,交换机端口不亮,无法发现激活ap。

排查过程
1,将问题ap与正常ap调换后,问题ap还是无法发现激活。
2,ap通过电源适配器供电,直接接在交换机上可以发现激活。
3,更换供电模块后,还是无法发现激活ap。
构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(4)人评论

跳转到指定楼层
sangfor 发表于 2021-10-26 17:28:08
感谢分享,学习学习了!!
回复
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2021-10-21 11:05:09
社区助手_088 发表于 2021-10-21 10:05
正常ap和问题ap都是同一个型号吗?

已私聊确认信息,POE注入器是友商的,输出电流有点出入。我们内部测试,设备正常上电,激活,在线。
回复
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2021-10-21 10:05:11
正常ap和问题ap都是同一个型号吗?
回复
回复

使用道具 举报

keines1998 发表于 2021-10-21 10:04:58
检查下供电模块的输出规格,AP输入规格,AP是否正常启动。