zzw 发表于 2021-3-16 11:32:29 [显示全部楼层] 回帖奖励 正序浏览 阅读模式 收起左侧 1 8052
poe交换机web界面登录不了怎么办,ping不通
构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(1)人评论

跳转到指定楼层
社区助手_088 发表于 2021-3-16 11:40:03
您好:
      什么型号的交换机。如果是安视 RS开头的,需要注意一下胖瘦模式。
      
      安视交换机瘦模式没有管理地址,不支持Web界面配置,需要激活到控制器上使用。如果安视交换机要单独使用,需要将交换机切换成胖模式才能登录到Web界面。

胖安视交换机登录方式如下:
1、胖安视交换机MGMT口默认地址是192.168.0.1/24,其他网口默认地址是192.168.1.10/24,两个地址都支持登录到Web界面上;
2、找一台电脑连接到交换机的网口上,电脑的有线网卡地址设置成192.168.1.x/24,如配置为192.168.1.2/24,打开浏览器输入http://192.168.1.10即可打开Web界面,默认登录账号密码是admin/admin。