【问题现象】 lora型物联网设备(温湿度,排插,数据采集器……)设备激活不在线,日志一直显示钓鱼验证码正确
【处理过程】 1.把设备放到距离lora网关近的地方观察是否上线; 2.尝试重启设备,重置设备; 3.调整lora网关数据链路(射频2)的信道,490为最优,优化观察一下效果 4.设备成功上线
【解决办法】 由于lora网关参数默认为475,导致设备一直轮询。
【建议总结】 当我们遇到这种问题,可以根据处理过程中的步骤进行操作,正常情况下就这上线,如果还是不上线,我们可以尝试进行lora网关版本升级。
|