信锐的能耗物联网传感器的电量测量问题

[复制链接]
sslgz 发表于 2022-7-11 02:28:12 [显示全部楼层] 回帖奖励 倒序浏览 阅读模式 收起左侧 6 2277
本帖最后由 sslgz 于 2022-7-11 02:31 编辑

电量测量跟功率、电压和电流等参数的测量有一个很大的区别
就是电量是一个连续的累计数据,必须是一个时间段之间的累计合计数据
而功率、电压和电流等都是一个瞬间数据
从Lora智能插座,曼顿lora空开的数据看,中间多少会存在数据丢失的情况
对于功率、电压和电流等,丢失偶尔的数据,影响几乎没有
但是对于电量,究竟传感器传输的是什么样的数据给信锐的iot平台?
传感器内部是否有自己的累计寄存器或者闪存?
上传给平台的数据,究竟是单独的一次性数据,还是累计的时间点数据?
就如,传感器1分钟计算一次电量,第一分钟累计1度电,第二分钟累计1度电,第三分钟累计1度电
上传到平台的数据,究竟是:

0-60秒:1kW/h,61-120秒:1kW/h,121-180秒:1kW/h

还是

0-60秒:1kW/h,61-120秒:2kW/h,121-180秒:3kW/h

我觉得,第二种是准确的,传统电表的计量模式,中间数据传输丢失,不影响后续的数据。如果是第一种,中间只要有一组数据传输丢失,就会影响后续的数据。
构建全联接的未来
回复

举报

已有(7)人评论

跳转到指定楼层
社区助手_088 发表于 2022-7-11 09:30:15
您好!反馈收到,我们核实后给您答复。
回复
回复

举报

社区助手_088 发表于 2022-7-11 10:15:34
您好!耗电量每次上报到 IoT平台都是累计值,只是上报后,平台会按照 5min 1h 1天 1月的维度来统计.
回复
回复

举报

sslgz 发表于 2022-7-11 23:27:31
本帖最后由 sslgz 于 2022-7-23 22:20 编辑

请问这个累计值,是传感器一直累计,还是每次断电后就重置为0重新累计?
回复
社区助手_088 2022-7-12 19:02
回复
传感器是一直累计的。
回复

举报

sangfor 发表于 2022-7-22 10:28:24
感谢
回复
回复

举报

talent 发表于 2022-7-22 10:29:09
感谢
回复
回复

举报

sangfor 发表于 2022-8-5 18:51:48

感谢分享有助于工作和学习!
回复
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|信锐技术社区
© 2016-2022 深圳市信锐网科技术有限公司 版权所有  Powered by Discuz! X3.4  粤ICP备 14013597号
400-878-3389
售后服务热线  7*24小时