NAC-6100最近老是出现问题,查看日志,出现这些,什么意思呢?

[复制链接]
[backcolor=rgb(246, 246, 246) !important]
2022-03-01 08:45:16
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.72) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


[backcolor=rgb(236, 244, 253) !important]
2022-03-01 08:45:16
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:16
客户端解除关联,MAC地址 [d4-8a-3b-65-9e-83]
二层认证模块
信息


2022-03-01 08:45:16
配置下发回复确认
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
发送流控配置到数据面成功
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
加载xml文件并发送到数据面
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 24 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 23 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 22 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 21 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 20 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 19 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 18 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 17 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 16 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 15 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 14 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 13 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 12 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 11 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 10 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 9 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 8 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 7 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 6 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 5 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 4 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 3 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 2 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 1 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
vpn policy 0 unable
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
reload police file, change:12
数据面配置下发模块
信息


2022-03-01 08:45:16
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.56) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:16
tcp读失败(1: end of file)


[backcolor=rgb(246, 246, 246) !important]
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:11
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.70) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:11
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:11
ap4-68-BA-02-FD-4B sta:60-7E-A4-84-CF-61 sta [60-7E-A4-84-CF-61] :禁止接入
在线用户模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.66) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.65) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.62) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.64) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.78) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.67) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.59) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.73) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:10
ap4-68-BA-02-FD-60 sta:20-64-CB-D1-61-03 接收到用户上线消息
在线用户模块
信息


2022-03-01 08:45:10
ap4-68-BA-02-E6-1F sta:A8-FE-9D-D4-8F-15 接收到用户上线消息
在线用户模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.76) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.50) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.80) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读失败(1: end of file)
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读取失败, 所以删除会话(会话内容:对端设备id(0) 对端设备mac(00-00-00-00-00-00) 自身ip((null)) 对端ip(192.168.10.68) 会话使能状态(0))
隧道模块
信息


2022-03-01 08:45:09
tcp读失败(1: end of file)




构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(7)人评论

跳转到指定楼层
linzhs 发表于 2022-3-1 09:02:14
补充一下:   
         

AC控制器,每隔一段时间反正无法登陆控制器,无线无法连接,ping出现超时,无响应。断电后重新登陆就恢复了。但是一段时间又是这样,怀疑被攻击了。

跟这个贴子里面的描述的现象是一样的
http://bbs.sundray.com.cn/forum. ... ypeid%26typeid%3D17

不同的就是日志记录,出现上面那些,看不懂。
回复
社区助手_088 2022-3-1 09:12
回复
方便私信联系方式之类的吗?我让400联系您处理
wc86885626 2022-3-2 09:35
回复
一样的型号,一样的故障,也是最近出现的
zhujackie 2022-3-2 14:15
回复
我的也一样,NAC6100
linglingqi 2022-3-8 14:42
回复
这个我也遇到过,后来是找的400进去命令行界面删除了异常文件就好了
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2022-3-2 14:35:44
各位好,我这边找了之前处理问题的同事确认了一下,存在部分型号设备负载较高的问题,目前我司研发脚本已自动更新同步到控制器上解决这个问题,但还是存在由于负载太高脚本没有下发成功的控制器,如果出现以上问题现象,可以联系我司400,后台运行脚本解决,感谢。400热线:4008783389。
回复
回复

使用道具 举报

九jiujiu 发表于 2022-3-9 08:24:34
回复
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|信锐技术社区
© 2016-2022 深圳市信锐网科技术有限公司 版权所有  Powered by Discuz! X3.4  粤ICP备 14013597号
400-878-3389
售后服务热线  7*24小时