信锐版曼顿智能空开的问题

[复制链接]
sslgz 发表于 2021-6-26 11:37:36 [显示全部楼层] 回帖奖励 倒序浏览 阅读模式 收起左侧 1 6379
信锐自家配套的智能空开是跟曼顿合作开发的
外观上看,跟曼顿公开款式没什么差别
也在网上找了相关资料:
曼顿智慧空开案例_用电 (sohu.com)
但是信锐的技术人员告诉我,信锐版的智能空开,寿命只有大约500-1000次,不建议用来做为常规定时开关使用。而且同一个通信模组最多只能够带8-10个空开,如果是3P、4P的话,能带的更少
我个人感觉,真的是这样的话,实际使用下来,损耗更换会很频繁,而且需要使用大量通信模组
而且从网上找的资料,貌似一个通信模组能够带一个电线十几个甚至几十个空开
曼顿空开寿命资料没找到,不过其他牌子类似的智能空开的机械寿命一般超过10000次

信锐官方对智能空开的资料比较少,能否提供更多权威的资料?
构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(2)人评论

跳转到指定楼层
社区助手_088 发表于 2021-6-28 10:33:34
您好
         智能空开的彩页信息  
        这边内部咨询了一下,我司的空开是由信锐和曼顿联合开发的产品。我司的空开是电机推动的,和传统纯机械的结构有点差别,在冲击电流比较小或者没有电流的时候,对空开触头的影响都比较小,实测使用次数能达到5000+。在冲击电流大的情况下(例如:电脑机房场景。从原理上分析,台式机的电源属于开关电源,开关电源属于容性负载,容性负载在上电的瞬间,近似于短路的状态,所以冲击电流比大。),对比过传统空开,使用寿命差别不大,500-1000次左右。
       空开主要功能是保护作用,比如说漏电保护、过流保护、短路保护、打火保护等,不适合用于这种瞬间大电流的控制。在这种瞬间大电流冲击场景下,可以使用交流接触器的方案来稳定地实现市电控制市电通断的功能。