声光报警器在线但控制不生效

[复制链接]
【问题现象】
声光报警器在线但控制不生效
图片22.png


【问题原因】
1、添加声光报警器子设备没有配置从机地址(默认是01),唯一标识只是命令,不代表从机地址。
图片23.png
2、声光报警器的波特率是9600,而串口服务器波特率默认是1200,停止位2位,没有做修改则可能导致声光报警器无法控制。
图片24.png


【解决办法】
1、添加声光报警器子设备要配置从机地址01
2、如果是串口服务器方案,则修改串口服务器波特率为9600,停止位1位。