智能网络拓扑问题

[复制链接]
本帖最后由 Menxin 于 2021-6-21 12:05 编辑

智能拓扑一字排开,正常交换机下不是有个可收起的方框用来放AP嘛,这个怎么切换

75a67772026bcf63846aef8bfee3129.png
构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(10)人评论

跳转到指定楼层
社区助手_088 发表于 2021-6-21 19:22:36
您好:     目前智能拓扑,只能收缩节点最深层SW所接AP,并且AP数量大于等于5的交换机。会显示在交换机一个+号。目前显示的逻辑太简单粗暴,之前已经反馈过内部建议,后续版本改进。
      
回复
回复

使用道具 举报

Menxin 发表于 2021-6-22 21:36:42
社区助手_088 发表于 2021-6-21 19:22
您好:     目前智能拓扑,只能收缩节点最深层SW所接AP,并且AP数量大于等于5的交换机。会显示在交换机一个 ...

很显然,交换机下面接的AP超过5个了。
回复
回复

使用道具 举报

Menxin 发表于 2021-6-22 21:39:12
社区助手_088 发表于 2021-6-21 19:22
您好:     目前智能拓扑,只能收缩节点最深层SW所接AP,并且AP数量大于等于5的交换机。会显示在交换机一个 ...

设计功能的时候不进行论证吗,搞出来一个新功能都得带点bug,研发的工资主要是来自解决bug吗
回复
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2021-6-23 09:21:01
Menxin 发表于 2021-6-22 21:36
很显然,交换机下面接的AP超过5个了。

不是说,大于5个就可以收起来,是在拓扑最深层的节点,并且数量大于5可以收起来。
回复
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2021-6-23 09:22:48
Menxin 发表于 2021-6-22 21:39
设计功能的时候不进行论证吗,搞出来一个新功能都得带点bug,研发的工资主要是来自解决bug吗 ...

只能说,设计的时候,研发的想法有点简单粗暴。用户体验考虑的还是不够。
回复
回复

使用道具 举报

Menxin 发表于 2021-6-23 19:27:30
Menxin 发表于 2021-6-22 21:36
很显然,交换机下面接的AP超过5个了。

最深层节点,就是说只要poe交换机是RS的,且下面接的AP超过5个,就可以收起来是吗
回复
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2021-6-24 15:04:43
Menxin 发表于 2021-6-23 19:27
最深层节点,就是说只要poe交换机是RS的,且下面接的AP超过5个,就可以收起来是吗 ...

举个例子: 左边 NAC-SW0 -AP    右边 NAC-SW1-SW2-AP  ,只能收SW2下面的AP。
回复
回复

使用道具 举报

Menxin 发表于 2021-6-25 16:12:54
社区助手_088 发表于 2021-6-24 15:04
举个例子: 左边 NAC-SW0 -AP    右边 NAC-SW1-SW2-AP  ,只能收SW2下面的AP。

NAC——7503——RS_POE——AP(20个),这个收不起来?
”右边 NAC-SW1-SW2-AP  ,只能收SW2下面的AP“这个我可以理解,SW1不是最深层节点,这是设计问题不讨论。左边 NAC-SW0 -AP“,这个拓扑SW0不是最深层节点吗,这个什么概念。



回复
回复

使用道具 举报

社区助手_088 发表于 2021-6-25 17:22:47
Menxin 发表于 2021-6-25 16:12
NAC——7503——RS_POE——AP(20个),这个收不起来?
”右边 NAC-SW1-SW2-AP  ,只能收SW2下面的AP“这个 ...

所有里面的最深层,不分左右。所以说有点简单粗暴的设计逻辑,已经转内部建议,采纳了哈
回复
回复

使用道具 举报