可以学习
回复
|
学到了
回复
|
by0717 发表于 2020-11-3 15:26 安视交换机接光口不亮排查思路: 1、将交换机对应的光口速率固定后测试。 2、如果两边的交换机固定速率后,光口仍然不亮。则可以测试将两端的光模块和光纤线在同一台交换机进行自环排查光模块和光纤线是否故障(自环时注意不要导致内网环路),如果在信锐交换机和其他厂家交换机上端口均无法UP,那可能就是光模块故障,更换新的光模块再进行测试。 3、通过在交换机上进行自环,发现同样的光模块和光纤线在其他厂家设备上可以UP,在信锐交换机上无法UP,更换几个端口也无法UP,那可能就是光模块与信锐交换机光模块不兼容。建议更换成信锐的光模块再进行测试。 4、确认单模光模块接单模光纤,多模光模块接多模光纤。
回复
|
支持1G的光模块吗?分别同时用1G/10G的光模块连接 还是不能用 ;交换机配置26为 Access到OLT 上联口,灯还是不亮
回复
|
光口默认开启,如果光口指示灯不亮,可以看下光口协商速率,光模块,光纤
回复
|
您好,光口默认开启的,显示不支持是指该接口不支持POE供电,注意2端光模块的速率一致哈~~
回复
|