一招教你使用控制器长ping与端口测试

[复制链接]
【问题现象】
在项目调试过程中,经常遇到有线丢包,地址不通,端口不通的问题,尤其是在控制器本身需要测试上网丢包的时候,默认控制器是只会ping一个包,不好看出网络的稳定性和丢包情况,不利于排查进行
1.png

问题原因
控制器长ping需要带参数进行

解决办法
在控制器ping地址时,带“-c  ping的个数”即可ping想要的数据包,例如控制器ping DNS,持续ping100个,命令为ping 114.114.114.114 -c 100
2.png
此外,可以使用控制器的界面命令进行一些端口测试工作,例如测试内网192.200.246.100这个设备的tcp 7070端口,可以使用tcpconnect 192.200.246.100 7070
3.png
同理,udp端口可以用udpconnect 192.200.246.100 7777:
4.png


建议总结
控制器web界面包含了一些命令,使用这些命令,可以对网络进行初步诊断分析,活用命令能进行高效问题排查

构建全联接的未来
回复

使用道具 举报

已有(21)人评论

跳转到指定楼层
lualo 发表于 2020-12-24 10:41:18
AP是正常连接的,通过DHCP分配的IP地址,无法ping通是什么原因?
回复
回复

使用道具 举报

aigzlaizy 发表于 2021-1-4 10:08:29
lualo 发表于 2020-12-24 10:41
AP是正常连接的,通过DHCP分配的IP地址,无法ping通是什么原因?

(1)查AP是否获取正常IP
(2)是二层结构还是三层跨路由
回复
回复

使用道具 举报

anmit 发表于 2021-7-22 16:25:22
厉害了
回复
回复

使用道具 举报

superman 发表于 2021-8-8 10:33:23
1
回复
回复

使用道具 举报

talent 发表于 2021-8-31 11:30:10
学习到了
回复
回复

使用道具 举报

talent 发表于 2021-10-31 10:26:19
学习学习
回复
回复

使用道具 举报

sangfor 发表于 2021-11-4 22:02:22
学习学习
回复
回复

使用道具 举报

13830 发表于 2022-2-14 14:36:34
又学到一个新知识,不错
回复
回复

使用道具 举报

何茂源 发表于 2022-4-12 17:46:40
感谢分享有助于工作和学习!