请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

双向地址转换案例

[复制链接]
问题现象
内网服务器映射到公网地址90端口后,用户想要实现内网和外网都能访问该地址。

解决方案
1.网络拓扑:eth1为三层地址,上联出口设备;eth2下联内网核心;vlanif10是内网无线用户;服务器为其他网段,跨三层到nac
1.png
2.配置如下:
2.png
3.对各个参数进行分析:
所谓的“出接口”和“入接口”指的是用户访问服务器的这个方向,因此对控制器而言:
1)入接口:公网用户访问服务器,流量从eth1接口进入;内网用户访问服务器,流量从eth2接口进入;vlanif10是无线用户的入口;则eth1、eth2和vlanif10都是入接口。
2)出接口:而服务器接在eth2下方,则访问服务器(映射到公网地址)的数据都是从eth2出去到服务器的,因此eth2是出接口;
3源地址:全部;
4目的地址:入接口上所有IP;
5)目的端口:指定映射到公网后端口号;
6)源地址转换为:出接口地址;
7)目的地址转换为:内网服务器地址;
8)目的端口转换为:不转换,如果映射前后端口不变则写不转换。